"trane x-1000 / only heats! - still need help?" , posted Thu 17 Jul 19:54:user profileedit/delete messagepost reply


Hi. I have a Trane x-1000. The inside air handler fan would not shut off when the cooling cycle was over while set to Automatic. The compressor would cycle off and on correctly, maintaining the correct temp. Electric bill way high for fan on all the time.

Since the fan contacts were working ok - fan would shut off and cycle on when breaker opened and closed - I bought a new thermostat, thinking the control to the fan might be whacked.

I got the EXACT MAKE AND MODEL (TOTALINE / P274-0200 HP). I pulled the circuit breaker, opened the thermostat to the wiring, noted the wiring - very standard, and removed it. I installed the new thermostat EXACTLY - as the one I removed. I reset the breaker and set the thermostat on AUTO, ambient temp was 83, and set the control temp to 78, for starters.

From then on, after many recycles, the unit will only heat. ALL I DID WAS REMOVE THE OLD ONE AND INSTALL THE NEW ONE WITH EXACTLY THE SAME CONFIG. It seems like now either the solenoid on the switchover valve has failed or the switchover valve has jammed. ???? ANY SUGGESTIONS - ANY WAY TO TEST JUST THE SOLENOID?

PS - IS THE FACT THAT THE FAN WOULD NOT SHUT OFF A CLUE TO SOMETHING?


THANKS,

DON

Don/Florida
thank you!

[this message was edited by abdon on Fri 18 Jul 00:20]

 

Replies:

FeenAgiff

85.140.96.188

"Товарищи, вы ходите читать бумажные книги в р" , posted Mon 28 Jul 03:09user profileedit/delete messagepost reply


Наверное, я старею, других идей нет. Ностальгия замучила. Вы обратили внимание, до какой степени в наше время все "виртуально"? И мы уже в реале не общаемся практически, тут спланировала красить волосы, ну и мне 2 подруги заявили - "будем фотки ждать"!)) И смешно, и грустно.
На самом деле ладно. Я очень люблю читать, люблю литературу, бумажные именно издания! Конечно, сейчас можно отыскать книги и в инете, но я предпочитаю пойти в магазине купить… Собственно, то присказка была, а вот суть вопроса - вы ходите в библиотеки, в обычные? Подозреваю, это и наивный вопрос, не знаю. Говорю же - ностальгия :)

 

Rommusis

85.140.111.43

"Как кто придумывал автограф?" , posted Fri 18 Jul 09:21user profileedit/delete messagepost reply


Тут вот какое дело: нужно паспорт получать, ну и автограф придумать надо блин (( Сроду бы не подумал, что это так проблемно! А хочется, чтоб было прилично, как никак года 4 с паспортом жить. Или в двадцать лет меняют? Короче ладно.
Уже что только не облазил, сайты, где можно подписи посмотреть, всяких деятелей разных. Еще и в психологию углубился, почитал, как подписываться, чтоб правильно было в психологическом смысле. Скоро в паспортный стол. Я в ауте.

 

Houston204



98.196.66.53

"Re(1):trane x-1000 / only heats!" , posted Thu 17 Jul 21:42user profileedit/delete messagepost reply


Faulty heat sequencer.

"Tip of the Day" Remember to remove power first.

 

 

abdon

66.177.167.223

"Re(2):trane x-1000 / only heats!" , posted Fri 18 Jul 00:19user profileedit/delete messagepost reply


thanks, but the compresser is reversing and staying in the heat pump mode - can that be caused by a faulty heat sequencer?

Don/Florida
thank you!

 

 

Houston204



98.196.66.53

"Re(3):trane x-1000 / only heats!" , posted Sat 19 Jul 17:31user profileedit/delete messagepost reply


Did you enter the configuration menu, and set option 5 to heatpump?